고객서비스
답변완료 질문kfi 화재대피용 자급식 호흡기구 규격 시험가능여부 문의
  • 분류시험의뢰
  • 작성자김민주
  • 등록일2019-06-25
  • 조회647

첨부파일

안녕하세요. 헬멧 안면부쪽에 사용되는 투시창(폴리카보네이트) 내연성, 불꽃관통시험 가능기관을 찾고있습니다. 시험규격은 다음과같습니다.(소방 -화재대피용자급식호흡기구의 KFI인정기준) 12. 난연성 시험 12.1 시험기준 두건(안면창 포함) 및 호흡주머니에 대하여 12.2에 의한 난연성시험을 실시하였을 때 연소속도는 25 mm/min이하이어야 한다. 12.2 시험방법 (1) 연소시험장치는 [별도1]의 연소시험함, [별도2]의 시험체받침틀, 내경 9.5±0.5 ㎜의 분젠버어너를 사용한다. (2) 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다. (3) 연소속도는 가로 350 ㎜, 세로 100 ㎜의 크기의 시험편 4개에 대하여 시험을 실시하여 평균값으로 한다. (4) 시험편을 20±5 ℃, 상대습도 50±5 %의 항온항습조에서 24시간 방치한 후 다음의 방법에 따라 시험한다. 가. 시험편을 U자형 시험체 받침틀에 고정시킬 것 나. 버어너 불꽃의 길이는 38 ㎜로 하여 버어너 선단부터 시험편과의 거리가 19 ㎜되도록 조절 할 것 다. 가열은 각 시험편의 끝단에 15초간 실시할 것 라. 연소시간은 시험편의 38 ㎜위치에서 254 ㎜까지 연소하는데 소요되는 시간을 측정할 것 (5) 연소속도의 산출식은 다음과 같다. 연소길이(㎜) 연소속도(㎜/min) = -------------------------- × 60 연소시간(초) 13. 불꽃관통성시험 13.1 시험기준 두건(안면창 포함) 및 호흡주머니에 대하여 13.2의 시험방법에 의한 불꽃관통성 시험을 실시하였을 때 3초 이내에 불꽃 관통이 생겨서는 아니된다. 13.2 시험방법 (1) 연소시험장치는 [별도1]의 연소시험함, [별도2]의 시험체 받침틀, 내경 9.5±0.5㎜의 분젠버어너를 사용한다. (2) 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다. (3) 불꽃관통 구멍이 생기는 시간은 가로 120 ㎜, 세로 120 ㎜의 크기의 시험편 8개에 대하여 시험을 실시하여 평균값으로 한다. (4) 시험편을 20±5 ℃, 상대습도 50±5 %의 항온항습조에서 24시간 방치한 후 다음의 방법에 따라 시험한다. 가. 시험편을 직경 10±1 cm의 환형지그에 고정시킬 것 나. 버어너 불꽃의 길이는 38 ㎜로 하여 버어너 선단부터 시험편과의 거리가 19 ㎜되도록 조절 할 것 다. 가열은 각 시험편의 중앙에 구멍이 생길 때까지 실시하며, 관통구멍이 생길 때까지의 시간을 측정할 것 시험가능여부 답변부탁드립니다. 감사합니다.
질문Re : kfi 화재대피용 자급식 호흡기구 규격 시험가능여부 문의
  • 담당자이환웅
  • 담당부서방재기술센터
  • 연락처--
  • 작성일2019-07-01

안녕하세요. 방재기술센터 이환웅입니다.

 

선생님께서 문의하신 시험방법을 검토 결과 현재 저희원에서는 시험 불가능함을 알려드립니다.

 

문의 감사드리며 더 자세한 문의사항은 043-718-9031(이환웅) 으로 연락주시면 감사하겠습니다.