답변완료 질문방화문 사이즈 관련
  • 분류KOLAS
  • 작성자최경호
  • 등록일2019-05-07
  • 조회542
업무에 수고가 많으십니다. 저희는 방화유리자동문을 만드는 회사입니다. 첨부 파일의 내용처럼, 천장 높이가 낮아 오퍼레이터의 커부 부분을 50mm 줄여서 통행 높이를 2,000mm로 맞추려고 합니다. 가능한지 문의 드립니다. 첨부파일 참고 바랍니다. 수고하세요.
질문Re : 방화문 사이즈 관련
  • 담당자김민재
  • 담당부서방재기술센터
  • 연락처--
  • 작성일2019-05-08

안녕하십니까 

 

한국건설생활환경시험연구원 방재기술센터 김민재 주임연구원 입니다.

 

 문의주신 내용에 대한 답변입니다.

 

국토교통부 고시 제2016-193호 "자동방화셔터 및 방화문의 기준"

『제8조 ③항 시험성적서는 2년간 유효하며, 시험성적서와 동일한 구성 및 재질이지만 크기가 작은 것일 경우에는 이미 발급된 성적서로 그 성능을 갈음할 수 있다.』

에 의거하여 크기가 작아지는 경우이므로 기 발행된 성적서로 갈음 가능할 것으로 판단됩니다.

 

추가로 문의사항 있으시면 김민재 주임연구원 (043-210-8997)로 연락 부탁드립니다.

 

감사합니다.